    По умолчанию Всё настроил, а хочется лучшего (ТРМ10 и твердотельное) Управление ТЭНами

    Есть стол нагрева. Инерционность плиты бешеная. Греют её простые воздушные тэны в количестве 9-ти штук и по 2 КВт каждый. Вся нагрузка идет по одной фазе. Для моих сетей это не мало. Уже глаза болят, от постоянно мигающего освещения.
    Управление нагревом через ТРМ10 и дальше через твердотельное реле.
    Как сделать так, чтобы нагрузка на сеть была маленькой, но постоянной? Т.е. без рывков. Сейчас, после того, как температура плиты выходит на рабочий режим, пид-регулятор включает реле с частотой 2-3 сек. из 20-ти.
    С таким дёрганьем и просадкой сети меня скоро соседи за .... повесят.
    Что можно придумать?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось IPSIV; 03.12.2012 в 11:27.
    ...и куда идут эти провода?.... Фигня. Прорвемся! Вон какой форум у меня есть!

  2. #2

    По умолчанию

    Да и ещё, не понял, что даёт установка ограничения мощности в ТРМ10. Устанавливаю 100 (как я понял, это проценты), или 30-ть, и ничего не меняется. Чистота сработки твердотелки одинакова. Наверняка я чего-то не понял?
    ...и куда идут эти провода?.... Фигня. Прорвемся! Вон какой форум у меня есть!

  3. #3

    По умолчанию

    Какое у вас твердотельное реле? Есть 2 типа регулирования ШИУ( которое у вас) и ФИУ. Большенство реле которые мы продаем управляется по ШИУ закону, кроме единственных серий HDXX22.10U, HDXX44.VA
    - где ХХ-ном.ток, на сегодняшний день для обоих реле 40 А максимум.
    - 22 и 44 - регулируемое напряжение 10..220 и 10..440 VAC
    - 10U управляется напряжением 0-10 В, VA управляется резистором 470..560 кОм

    Есть ещё вариант применить БУСТ2 и симисторный блок.

    Прибор ТРМ10 при подключении к твердотельным реле должен иметь выходной сигнал 0-10 В. При подключении к БУСТ можно как и 0-10 В так и 4-20 мА.

    PS: В вашем случае ограничение мощности может только уменьшить частоту включения реле.
    Последний раз редактировалось Евгений Евгеньевич; 03.12.2012 в 14:55.

  4. #4

    По умолчанию

    Ушел глубоко в Гугл на расшифровку...... Но я еще буду.
    ...и куда идут эти провода?.... Фигня. Прорвемся! Вон какой форум у меня есть!

  5. #5

    По умолчанию

    ШИУ - Это широтно-импусное управление способ (Как раз что и у вас). Частотой коммутации регулируется выходная мощность.

    ФИУ - Фазо-импульсное управление. Регулируется углом отпирания симисторов.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    997

    По умолчанию

    А если поделить нагрузку? Поставив дополнительно простой позиционный регулятор, с уставкой ниже заданной?