в корне не согласен.
если считать насосы равноправными, а не как у вас в схеме с ППЗУ (основной, вспомогательный, резервный)
то их моторесурс достаточно быстро выровняется сам по себе.
(просто насос который имеет меньший моторесурс будет чаще включаться)
PS единственное, что кроме времени работы у насоса наверняка есть повышенный износ на "старт-стоп".





Ответить с цитированием
Даже если вы осушествляете ротацию насосов по времени (например 24 часа) ,то в пределах этого времени насосы будут работать разное количество времени (выходные,праздники ,аварии...) .если осуществлять ротацию не по времени ,а по датчику давления (при каждом срабатывании переключать на следующий насос) ,то то же не получим равную наработку,потому и сделал макрос ротации по времени ,но с учетом наработки насоса .