Сколько максимально по времени может быть замкнут концевик??

Настройка:
Пароль 77

Cn = выбираем канал 1
Stn1 = 1
T1dl = 3 минуты
D1on = 0
D1oF = 0
N1 = CYCL
Ind1 = 3
Inp = 1
rESt = 1
SEC = 0
Corr = 100
InIt = 1
Stt1 = 1
T1on = ХХ (время включенного состояния в минутах, любое задайте - программа циклическая) T1oF = 0 (время выключенного состояния в минутах)

Подключение:
Вход 1 (клеммы 14,10) это "пуск", может работать в импульсном режиме.
Вход 3 (клеммы 14,13) это "сброс", может работать в импульсном режиме.(Но "пуск" при этом должен быть разомкнут)
Оба входа типа "сухие контакты"

Нагрузка:
От сети 220 В на клемму 4, с клеммы 3 на лампу( нагрузку) с лампы обратно на 220 В. Выхода тоже типа "сухие контакты".

Кстати говоря, а с какими выходами прибор( полную маркировку напишите)?