описание техпроцесса скинул на почту.
влажность мне не нужна.
описание к трм 151 отличается от мпр51, поэтому не совсем понятно, как он программируется.
вопрос вот в чем:
в мпр51 два регулятора. на выход первого я посадил клапан, запускающий пар, на выход второго - клапан, пускающий ледяную воду. и на каждом шаге могу выбрать в зависимости от какого датчика (т1 или т2) активировать тот или иной регулятор...
возможно ли это на трм151?
и второе: на мпр51 на каждом шаге я задаю комбинацию управляющих ключей и через мр1 включаю или выключаю периферийные устройства (мешалку, сброс и т.д.). трм151 действует также? (при подключении мву8)
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума