эхо отключено, ATE0 его и отключает, но почему он делает это бесконечно?
пример загружаю PM1_X3.pro там используются все блоки и настройка и отправка
у меня нет 63-го но раз после команды отключения эхо видна команда АТ, а не просто ОК значит оно не отключено, контролируете ли состояние переменной отвечающей за ошибки, может там что выдает
код ошибки пишет 0, но подключаюсь я через RS485, если не ошибаюсь это COM0, в кодесисе при запуске номер ком порта отображается ошибкой,если использую rs232 это com1 то работает нормально.
модем рабочий, с ПК работает, и через контроллер с RS232 работает, не работает при подключении через RS485
может в 63 есть другая таблица портов и 485 находится не на нулевом
в примере я работал по RS485. Попробуйте прослушать линию, чтобы удостовериться, что контроллер отсылает запросы, а модем на них корректно отвечает. Кстати во время работы по RS 485 лампочки обмена на модеме мигают?
Здравствуйте!
Попробовал настроить ПЛК110.32 для работы с смс. Почему-то невозможно открыть ни один порт, кроме RS485. Настройки ПЛК конфигурации вообще ни как не влияют. Лишь бы был универсальный модуль и порт 0 откроется в любом случае(но смс не отправится).
Проверьте работу ОпенПорт с дебаг и RS 232.
Проверил еще раз.ПЛК110.32 прошивка 14
В пустой проект добавляю FB OpenPort. В ПЛК конфигуратор добавляю 3 универсальных модуля RS485, RS232 и RS 232debug.
Открывается порт № 0(RS485) и 1(RS232).
Порт №4(RS 232debug) не открывается.
Если удалить универсальный модуль RS485, но оставить RS232, то порт №1(RS 232) открываться перестает.
Или я где-то ошибаюсь?