    а что вы собираетесь гасить с помощью RC на активной нагрузке?

    а диод гасит искру от индуктивности заметно лучше чем RC, меньше по габаритам, и не нужно подбирать или рассчитывать номиналы RC. Это как нужно любить бестолковую работу чтобы на постоянку RC вместо диода поставить?

    Никто из производителей контроллеров и прочего, защиты на релейные выхода не ставит, заранее ведь неизвестно какую нагрузку туда покупатель повесит.
    Некоторые производители на транзисторные выхода ставят диоды и никогда не ставят RC.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    а что вы собираетесь гасить с помощью RC на активной нагрузке?
    Ну, искра всегда при размыкании контактов возникает. Это влияет на срок службы. Возможно, она будет совсем никакая и ничего не потребуется.
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    а диод гасит искру от индуктивности заметно лучше чем RC, меньше по габаритам, и не нужно подбирать или рассчитывать номиналы RC.
    Конечно. Правда. нужно прикинуть, какой диод. Но у меня этой проблемы нет.
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Это как нужно любить бестолковую работу чтобы на постоянку RC вместо диода поставить?
    Я бы не был столь категоричен.

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Никто из производителей контроллеров и прочего, защиты на релейные выхода не ставит, заранее ведь неизвестно какую нагрузку туда покупатель повесит.
    А вдруг? Вот я на всякий случай поинтересовался - чтобы не поставить ничего противоречащего, если вдруг потребуется.
    А насчет неизвестности нагрузки - существует способ срыва искры, которые не противоречит никакому виду нагрузки. Магнит у контактов. Используется редко, но он очень интересен тем, что он принципиально не электрический.

Похожие темы

  1. Проверка дискретных выходов ПЛК73
    от AndreyAPG в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:18
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 22:52
  3. использование дискретных выходов в плк 150
    от Александр Игоревич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 21:39
  4. Модуль дискретных входов/выходов.
    от neutrino в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:03
  5. ПЛК150:параметры дискретных выходов
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 08:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •