Модуль mk110-8д.4р, скорость com порта 115200, работа со своей библиотекой modbus, среда разработки Builder.
запрос на считывание 7 счетчиков (пакет : 0x01,0x03,0x00,0x40,0x00,0x07,0x05,0xDC)
ответ: 01 03 0E 00 00 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 CE C7

Устойчивый обмен 65 пакетов в секунду.
мде.. а через вашу библиотеку не больше 20