Показано с 1 по 10 из 29

Тема: BrainChild + ПЛК 150

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #15

    По умолчанию

    по распайке: 1 и 4 нога db9 на панели - это "А" (RS485) на ПЛК, 8 и 9 нога - это "В" на ПЛК.

    тег - это просто наименование, чтобы не заморачиваться каждый раз на номерах регистров.

    сначала настраиваете tag database - ставите holding registers, адрес - напр., 0001, и как-нибудь его обзываете, напр. TAG1

    Затем на экран вставляете элемент display data, в его параметрах выбираете радиокнопку Register Value, и в списке находите TAG1


    P.S.
    Цитата Сообщение от Сергей71 Посмотреть сообщение
    Описание для HMI на русском есть в КИПСЕРВИСЕ. Они могут продемонстрировать работу ПЛК и HMI.
    Спасибо за доверие, Сергей. КИП-Сервис
    Последний раз редактировалось Партизан; 30.04.2008 в 15:59.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •