Цитата Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение
Может ли кто-нибудь прислать пример настройки параметров ПЛК и МВА8 и МВУ8 для их совместного общения. Интересует какие параметры задавать в самих МВА МВУ и настройка ПЛК. Если есть готовые блоки программ и примеров, буду благодарен. А то МВА как-то вроде общаеться а вот с МВУ неполучается, да и хотелосьбы пример с рекомендованной настройкой.
Добрый день!
Никаких специальных настроек для МВА и МВУ не надо, только адрес, его длину и настройки интерфейса.
С МВУ у вас скорее всего следующая проблема - для задания значения выхода МВУ надо исп. переменную Float variable(write) и обязательно выставить параметр Float type в значение "Float PIC"
МВУ воспринимает значения от 0 до 1