    Есть ли смысл заорачиваться с OPC, если да, то как к нему достучатся. Можно ли обойтсь без промежутков и на прямую подключится и считать переменные?
    Совсем без промежутков нельзя, т.к. протокол под названием Gateway с возможностью читать переменные и вообще отлаживать ПЛК закрыт. Однако от OPC-сервера можно избавиться. Для этого сконфигурируйте на контроллере modbus-регистры и считывайте их из своей программы. Естественно, потребуется изменить и программу контроллера чтобы она записывала значения нужных переменных в эти регистры.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Совсем без промежутков нельзя, т.к. протокол под названием Gateway с возможностью читать переменные и вообще отлаживать ПЛК закрыт. Однако от OPC-сервера можно избавиться. Для этого сконфигурируйте на контроллере modbus-регистры и считывайте их из своей программы. Естественно, потребуется изменить и программу контроллера чтобы она записывала значения нужных переменных в эти регистры.
    Хорошо, как подключится и считать переменные с OPC сервера, того же gateway? Я так понимаю черех QAxObject, но как?