Подключитесь через com порт (который пищит) к ПК. Откройте hyper terminal (Пуск-программы-стандартные-связь), настройте его на используемый сом-порт и выставьте настройки, как на рисунке.
Затем на включенном ПЛК нажмите сброс. Выложите то, что выдст ПЛК в гипер терминале. Если ничего не выдаст, проверьте кабель, номер сом-порта и тоже напишите об этом.

Попробуйте перепрошить ПЛК, если осталась программа перепрошивки нужной версии.

ris1.JPG

Гипер терминал молчит.COM порт компа 100 % живой в двух направлениях.
Короче Я решил проблему так-пошел на склад взял новый ПЛК 100 снял с него верхнюю плату и поставил на глючный контроллер.Залил прогу через RS Debug потом поставил на место старую.