Показано с 1 по 6 из 6

Тема: 8 бит и OPC

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Да,и вот еще, OPC постоянно теряет связь с ПЛК.
    А codesys тем временем связь держит.
    После команды ORIGINAL RESET из codesys связь возобновляется
    Последний раз редактировалось Columbariy; 24.10.2012 в 11:09.

  2. #2

    По умолчанию

    Вышлите лог OPC сервера. В OPC выберите "Сервер", пункт "Журнал" -> Разрешение записи в "Истина", максимальный размер задайте "10000" и выставьте "Истина" для всех пунктов "Запись...", запустите сервер в работу и подождите пока связь оборвертся. Остановите опрос и скопируйте лог из папки ( путь для Win 7 )
    Documents and Settings\All Users\Application Data\Insat\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\

    Так же приложите вашу конфигурацию.

    Все данные отправьте на support@insat.ru с кратким описанием проблемы.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Проблема решилась отказом от записи битов в байт в opc