Да,и вот еще, OPC постоянно теряет связь с ПЛК.
А codesys тем временем связь держит.
После команды ORIGINAL RESET из codesys связь возобновляется
Последний раз редактировалось Columbariy; 24.10.2012 в 11:09.
-
Вышлите лог OPC сервера. В OPC выберите "Сервер", пункт "Журнал" -> Разрешение записи в "Истина", максимальный размер задайте "10000" и выставьте "Истина" для всех пунктов "Запись...", запустите сервер в работу и подождите пока связь оборвертся. Остановите опрос и скопируйте лог из папки ( путь для Win 7 )
Documents and Settings\All Users\Application Data\Insat\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
Так же приложите вашу конфигурацию.
Все данные отправьте на support@insat.ru с кратким описанием проблемы.
-
Проблема решилась отказом от записи битов в байт в opc