Тема: ПЛК100 по Modbus on TCP - настройки

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    Или, если забыть сейчас о чудесном Мастерскадовском ОРС-Модбас, то можно ли продиагностировать канал?
    Да, как показала практика

    Запустил Modbus Poll и оказалось, что с ним ПК нормально вяжется с ПЛК - как по СОМ-порту. так и по ТР. Единственное, что пришлось сделать по принципу "фиг знает почему, но так работает, а иначе нет" - выбрать в списке вариантов именно

    Modbus TCP/IP

    в то время как вот такое:

    Modbus RTU/ASCII Over TCP/IP

    не работает.

    Таким образом, ПЛК все же отзывается, если к нему вежливо обращаться. Почему ModbusOPCserver от уважаемой компании Insat не достучался - пойду снова на их ветку и буду вопрошать.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    Modbus TCP/IP
    в то время как вот такое:
    Modbus RTU/ASCII Over TCP/IP
    Это разные режимы работы.
    Modbus TCP - это самостоятельный протокол Modbus, который адаптирован под работу в Ethernet (нет контрольной суммы, есть ряд дополнительных полей).
    Modbus over TCP (Modbus поверх TCP) это протокол для конвертеров Ethernet - COM. В этом режиме, обычный Modbus запрос упаковывается в Ethrenet, передается конвертеру, а конвертер преобразует его обратно и выдает запрос в последовательный порт.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 23.10.2012 в 14:50.
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    Почему ModbusOPCserver от уважаемой компании Insat не достучался - пойду снова на их ветку и буду вопрошать.
    Да, спасибо и здесь службе поддержки с ником SCADAMaster, все решилось.

    Действительно выбор правильного протокола (Modbus TCP) позволил увидеть результаты работы ПЛК на моем ПК, построить и управление от компа. Более того, я разобрался с несколькими простыми вопросами связи по Этернету и научился видеть ПЛК "извне". Теперь мой коллега за 300 км отсюда спокойно видит, что я тут с ПЛК вытворяю

    Вопрос полностью решен.

Похожие темы

  1. ПЛК100 и Modbus.lib
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 07:22
  2. ПЛК100 + Lectus Modbus OPC/DDE server
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 14:35
  3. ПЛК100 и ModBus
    от Скрипник Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 14:05
  4. ПЛК100+МВА+МВУ по Modbus
    от ПЕТЯ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 11:56
  5. Modbus/TCP и ПЛК100
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 09:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •