Краткое пояснение к проекту =
Есть два режима -ручной и автоматический .Есть кнока пуск и кнопка стоп .Кнопка пуск -запускает автоматический режим переключения насосов (основной ,от ПЧВ и резервный),кнопка стоп переводит схему в ручной режим.
есть 3 входа с датчиков неисправности насосов
есть кнопки 6шт (3вкл\3выкл) -многофункциональные -в автоматическом режиме позволяют выключать из списка работающих насосов ,тот который сломался .То есть при поломке насоса в автоматическом режиме схема сама исключит его из ротации ,но при этом вырабатывается сигнал АВАРИЯ .Оператор должен выключить из списка неисправный насос (нажать соответствующую кнопку) ,при этом сигнал аварии снимется -можно демонтировать насос .После ремонта и установки следует включит его в список ,нажатием на кнопку соответствующую .
Выходы -3 выхода на пускатели 50гц и 3 выхода на пускатели ПЧВ ,соединенных необходимым образом.Между вкл\выкл одних и других пускателей установлена задержка .Кроме того есть выход ЗАПУСК ПЧВ .
и выход АВАРИЯ.
В ручном режиме возможно вкл\выкл любой насос от сети 50гц.
Дополнительно в схеме реализован дополнительный анализ работы насосов .При поломки одного(любого) насоса ,оставщиеся два продолжают переключаться(один от сети ,другой от ПЧВ) .При поломке 2 насосов(любых из 3),работает только целый насос от сети.