E_V_G
ПЧВ 7,5 КВт Глубинный насос на 6,3 КВт через какое-то время работы на полную мощность выключается, загорается авария и высвечивается ошибка AL9. Судя по мануалу это "Слишком длительная нагрузка, превышающая полную (100%).", но ведь мощность ПЧВ превышает номинальную мощность насоса. Подскажите в чём может быть дело.
PS Насос новый
Уважаемый E_V_G !
Выбор модификации ПЧВ производится по величине потребляемого
тока АД: http://www.owen.ru/catalog/18670052
В вашем случае, потребляемый ток АД в продолжительном режиме работы не должен превышать 15,5А.
Информацию по основным параметрам рабочего режима ПЧВ можно считывать в реальном
времени в 16-10; 16-12; 16-14; 16-18; 16-30; 16-34; 16-35,
на основе которой принимаются меры по обеспечению
соответствия номинальных значений и исправности приводного механизма, либо дополнительные меры по условиям охлаждения ПЧВ.




Ответить с цитированием