www.oscat.deА где можно взять эти исходники (библиотека oscat.de)? На каком языке они запрограммированы?
ST
Собственно по "не слепой" настройке ПИД не всё понятно. Помимо распостраненного Зиглера-Николса есть ещё несложный, но более адекватный по точности метод CHR. http://www.cta.ru/cms/f/374303.pdf
Но не совсем понятно по его практическому применению.
Нужен регулятор который выведет объект на уставку, затем уставка меняется. Снимается график изменения температуры во времени, по нему находятся коэффициенты а и L, затем по таблицам определяются коэф. ПИД регулятора. Вопрос в том, что это должен быть за регулятор, с какими коэффициентами? Кто вообще как настраивает?
PID_Regulator фирмы Овен. Как программно менять .INTEGRAL1, .INTEGRAL2, .dMeas Пробую p1.INTEGRAL1:=0; пишет ошибку 4020, Как можно это сделать?
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.