"Второй" сигнал ДЛЯ всех двигателей.
Есть четыре окна в четырех помещениях. При нагреве помещения до критической температуры нужно открыть окно того помещения, где перегрев.входы-I1,I5,I6,I9.
При сигнале термометра о низкой внешней температуре (типа "мороз" ) - закрываютя все окна - вход I2 выходы - Q3, Q4, Q7, Q8
Для регулировки температуры в каждой теплице нехватило входов управления, поэтому они управляются попарно (1,2)приоткрыть - пока держишь кнопку и закрыть нажав Стоп. входы (I3, I4)(I7, 8I)
выходы "открыть 1,2" выходы - Q1,Q2."Закрыть 1,2" -выходы Q3,Q4.
При сбросе - вход I11 - закрыть все окна.