Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
так, смысл какой. Есть счётчик с весом импульса.. и есть регестрирующий прибор, если между ними уткнуть ПР, то потребление будет учтено меньше на определённое количество процентов.
Когда постоянный процес более менее понятен.. а вот например остановилися на входе импульсы, надо и на выходе прекратить... а на входе импульсы могут с дискретностью 1 минута быть как номинальное)))
для этого есть зона чувствительности ,то есть если частота меньше определенной,а период больше ,то расход =0.Расходомер -это генератор ,а импульс и пауза составляют период частоты.Измеряя период ,мерите расход жидкости .Просто для высоких частот мерят количество импульсов за время .А для медленных сигналов мерят время между двумя соседними импульсами(так точнее и быстрее) .