Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,548

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    ЁЛКИ ПАЛКИ.. прям как осенило.. я могу же с помощью даже ПР 114 сделать управление по температуроному графику в зависимости от температуры на улице. Причём масив забить для каждой температуры свой. а Управление нужно сделать всего то один замыкающий контакт, по гестирезису 2 градуса от температуры подачи.
    Зачем массив забивать, если можно взять макрос вычисляющий температурный график.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Зачем массив забивать, если можно взять макрос вычисляющий температурный график.
    так макрос это тоже составленый же кем то, я так понимаю, а массивом я называю например десять постоянных констант представленых в овен лоджик. Даже в ПР без ПЛК уже можно заьить график. например при -10 температура подачи должна быть 70 градусов и так прописать для каждой температуры своё задание. Линейная зависимость хороша, но не наглядная.
    И ещё такой момент, яу меня сейчас на базе регулятора РС29 работает погодозависимое регулирования выхода с котельной. И ручкой (резистор) оператор может весь график сдвинуть или вверх или вниз.. например повернуть ручку на +2. Это значит что каждая уставка при любой температуре наружного воздуха увеличилась на 2 градуса.
    Здесь тоже самое легко реализовать.
    А когда выйдет ПР 300 с таблом, ещё и на экранчике всё это отопразиться.
    и как я говорил в другой теме, по моему это уже не реле.. а контроллер получаеться с другой средой програмирования

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •