Цитата Сообщение от Andrey_M Посмотреть сообщение
большой таймаут ожидания ответа на запросы мастера
А как обстоят дела с выполнением этих рекомендаций:
2.8. Каждое пришедшее сообщение должно квитироваться. Квитанция должна быть послана после задержки, большей или равной времени, указанной в параметре rS.dL прибора, но не более максимального тайм-аута в 50 мс. При этом типовая задержка между отправкой последнего байта посылки до приема первого байта квитанции должна быть не менее rS.dL и не более rS.dL + 5мс. При отсутствии квитанции от прибора в течение 50 мс транзакцию приема-передачи считать сбойной.
2.9. При посылке сообщения или квитанции допускается прерывание потока посылаемых байт на время, не превышающее 50 мс.
2.10. После посылки сообщения или квитанции посылающая сторона должна освободить линию передачи и перейти в режим приема не более чем через 1.1 мс после посылки последнего байта.

Для автоматических преобразователей работа с линиями RTS или DTR не требуется. Однако существует время, в течение которого автоматический преобразователь удерживает линию в состоянии передачи и может потерять начало квитанции прибора. Для работы с автоматическими преобразователями в параметре rS.dL приборов необходимо установить задержку, большую, чем время переключения автоматического преобразователя
rS.dL в приборах какое значение имеет? Судя по всему если прибор "отваливается" то максимум задержка может быть 50мс к Вашему времени опроса