Сообщение от
Сергей71
Но у меня в конфигурации безопасное состояние выкл., ПЛК по DCON передает 0х00, а реле №1 очень редко вкл.
Причем чем больше пишу прект (добавляя разные куски программы), реле все реже и реже щелкает (один раз за полдня что-то).
Но я когда-то писал на форуме что связь по DCON у них не хорошая, часто приходят ошибки, но мне сказали что это только уменя. Но они как были так и остались. Для проверки я подключался к линии через терминал и смотрел посылки. Все посылки верные. Я думал что порт в ПЛК косячный, написал свой опрос через UNM, за весь день ни одной не верной посылки ПЛК не обнаружил. (В UNM была проверка и на качество принимаемого байта - смотрел флаги при получении)
Поэтому мой вывод, что у них модули общения в режиме ASCII - с ошибками, которые они не видят или не хотят признавать.