Показано с 1 по 10 из 16

Тема: ПЛК73 с платой ПИ73-5 и modbus:slave

Комбинированный просмотр

jum_kaash ПЛК73 с платой ПИ73-5 и... 06.03.2012, 14:44
Николаев Андрей Спасибо, обязательно проверим. 12.03.2012, 11:20
Александр Приходько С нечто подобным я... 12.05.2012, 13:23
Николаев Андрей В проект закладывать стоит.... 09.06.2012, 10:08
Валенок Вот тут пожёвано.... 13.09.2012, 14:58
Валенок Сам читал с 73. Мастером был... 13.09.2012, 20:19
Валенок Картинки подтверждаю.... 14.09.2012, 14:01
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,766

    По умолчанию

    Картинки подтверждаю. Какая-то жесть.
    Но, например, сделав на 332 простой оперативный счетчик, в мастере (ПЛК110) сделав сетевую переменную для рег.332 - вижу его. Меняю в мастере, меняю в панели 73-ого. Все синхронно. Несмотря на фигню с 4й картины.
    Тоже самое - на RS1 мастер, на RS2 - слейв. Мона на одном ПЛК73 прогнать вполне.
    Но адрес девайса для RS1 (находящийся в RS2) я меняю
    Последний раз редактировалось Валенок; 14.09.2012 в 14:05.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2011
    Адрес
    Брест, Беларусь
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Картинки подтверждаю. Какая-то жесть.
    Но, например, сделав на 332 простой оперативный счетчик, в мастере (ПЛК110) сделав сетевую переменную для рег.332 - вижу его. Меняю в мастере, меняю в панели 73-ого. Все синхронно. Несмотря на фигню с 4й картины.
    Тоже самое - на RS1 мастер, на RS2 - слейв. Мона на одном ПЛК73 прогнать вполне.
    Но адрес девайса для RS1 (находящийся в RS2) я меняю
    Спасибо за внимание. Все вылечено! Я думал щиток уехал, но для меня его распаковали и снова подключили и вот я его домучал. Я правда точно не в курсе, что я сделал кроме того, что адреса прописал начиная с 344 и 98 соответственно. Сначала я адреса ещё повыше отправил. (400 и 200 соответственно, что совпадает с разрешенным диапазоном), после этого контроллер вообще стал виснуть на стадии прошивки, то есть не прошивался и отрубал связь (такое я видел на ПЛК154, когда DEBUG пытался использовать для MODBUS, но тут другое дело). Я его и сбрасывал по заводскому, и перегружал, и ноут перегружал, результат - тот же.
    Потом я опустил адреса на 344 и 98, кроме того, увеличил минимальную длительность цикла с 1 до 10 (врядли в этом дело). Нашел и свой единственный косяк, из 10-ти WORDs один был объявлен как конфигурационный (ну, все мы люди), остальные как оперативные. и ... о чудо! Железяка весело запела в интерфейс верными цифирями, причем как FLOATs так и WORDs.
    Трудно сказать, что именно помогло, но помогло... Все приходит с опытом.

Похожие темы

  1. ModBus Slave
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 19:11
  2. ModBus Slave
    от LSergm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 09:45
  3. Modbus(Slave)
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 18:28
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
  5. Modbus Slave TCP
    от Нилам в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 09:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •