PS: сетевой обмен уже наладил, работает.
Выяснил причину - про запас указал на индикаторах ближайшие +- адреса 255, 256,257. Так как некоторые из них не обслуживаются slave устройством, то панель (мастер) не получив ответа постоянно перезапрашивает, от этого почти "виснет", медленно обновляет даже корректные работающие индикаторы, а часть из них даже не успевает прорисовывать на экране, не выводит даже рамок и контуров динамических объектов.
Итак, правильный диагноз - при обращении с панели Weintek 8070 (ms) к дискретным входам реле ПР110 (sl) следует читать слово по адресу 257 (0x100=256 + смещение 1 для Weintek) или отдельные биты по адресам от 25700 и до 25711.
Чуть позже выложу пример проекта.
Спасибо Евстигнееву Максиму и его коллеге-инженеру за поддержку, спасибо вам за участие.
PS: в меню EB не нашел адресной сетки, см фото;
какой номер версии Easybuilder-8000 вы используете?
Знаю, что меню отличается для разных моделй HMI Weintek
Для какой панели был ваш проект?





Ответить с цитированием