    Цитата Сообщение от sarutobi Посмотреть сообщение
    почему эти же самые, а вдруг резко значение прыгнет, а система не сработает во время?
    Значение-то прыгнет. А время опроса АЦП 0.4с. А оно одно на всех. А их у вас 7 (про 8й непонятно).
    Если "оно вдруг прыгает" - МВ110-8АС/2АС. МВА8 - для относительно спокойных штук - температура например

    на модбасе проблема с мва, а на овене проблема с мдвв
    Про овен - к овену. У родного мастера обработка запросов не очень.