Евгений сделал как вы сказали увеличил время опроса но ошибка все равно появляется но реже.
Евгений сделал как вы сказали увеличил время опроса но ошибка все равно появляется но реже.
Какова топология разведения линии связи между устройствами? Какое расстояние лини связи? Какая сорость обмена?
топология шина протокол обмена Modbas всетаки . Насчет расстояния пока они находиться друг возле друга. Скорость обмена максимум.
Ну тогда дело в нсатройках временных задержек (polling time поставьте по 200 мс на каждый модуль и постепенно увеличивайте по очереди), либо для одного из модулей есть обращение к несуществующему/неправильному регистру.