Так дело не в ПР ,а в проекте -множество переменных (вместо связей) ,потому лоджик и стоит колом .Нарисуйте провода и он взлетит.
ПР114 справится элементарно ,как и ПР110 .Пусть ТРМ занимается управлением температурой и сигнализирует ПР о достижении задания по дискретному входу ПР,а не сети ,а все остальное сделает ПР и ИП.Если нужно энергонезависимость ,то да нужен ПР114(если это нужно по технологии).Как то делал управление камерой для вялки рыбы (камера вяленья),поищите в теме ,было давно ,там тоже работа в паре с ТРМ.Если будет Пр114 ,то ,наверное можно и без ТРМ ,а с нормирующим преобразователем ,у ПР114 и шим есть .
К стати если бы ИП320 могла бы быть "мостом" между ПР и ТРМ ,то проблем бы не было или ПР был бы мастером ,о чем не однократно писал .