Похоже на пересечение адресов.
Процитирую инструкцию, на всякий случай(стр. 55):
По умолчанию МВ110'2А имеет Базовый адрес =16.
Базовый адрес каждого следующего прибора МВ110'2А в сети задается по формуле:
[базовый адрес предыдущего прибора +2]. Таким образом, под каждый прибор МВ110
резервируется 2 сетевых адреса. Однако для совместимости принципа адресации с другими
модулями семейства Мх110 рекомендуется задавать сетевой адрес кратным 8.
Отсюда следует, если вы дали второму модулю адрес больший на 1, то ответы от двух приборов наложатся друг на друга.