Доброго времени суток! Если есть такая возможность- подскажите пожалуйста, как можно решить следующую проблему:
Есть ПЛК110-32-P-M. К нему подключены 2 датчика(DI1 и DI2). происходит замыкание контактов, и затем сигнал поступает на выход (DO1). В СП200 с помощью кнопки нужно сделать принудительное влючение/выключение сигнала на выходе (нажал на кнопку- сигнал на выход пошел, нажал еще раз-сигнал пропал..). Программа на ПЛК написана, а разобраться с работой кнопки не получается.
Помогите пожалуйста. Заранее благодарен.![]()


Ответить с цитированием
Панель -мастер, ПЛК -слейв, скорость для начала низкая, 9600, чтобы не сомневаться, когда заработает, поднимите, адрес контроллера -1, важно, чтобы выбранные параметры связи были одинаково установлены на обоих устройствах.