А если вместо RC-цепочки поставить варистор?
А если вместо RC-цепочки поставить варистор?
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Ну и чем дело кончилось?Решил не открывать новую тему, схожую с этой.
Вообщем хочу включить реле РП21 (~220 V), напрямую с С-выхода (без дополнительных симисторов). Сопротивление реле 5 КОм, то есть ток всего 50 мА. Попробовал - включает. Но вот терзают сомнения - не опасна ли такая нагрузка для оптопары? Нужны ли в такой схеме RC цепочки?
а то то же самое хочу сделать... ток реле 12мА.
Столкнулся в процессе работы с таким парадоксом выхода С. При всей его немощности прибор ТРМ101-СР управлял в режиме ПИД двумя пускателями 40А 220В в параллели. Небыло ни РС цепочек ни варистора, качество сети довольно плохое. Прибор проработал 4 года без поломок, потом его по возможности заменили на ТРМ101-РР.![]()