конечно под рукой вот и разбираюсь сижу )))
конечно под рукой вот и разбираюсь сижу )))
С уважением Алексей
Подключил напрямую модуль "Овен "к панели "Dop" все аналогично )) панель при подачи команды в модуль выдает ошибку чтения или записи. А модемы здесь роли особой не играют они, что получили то и передали и приняли ответ.
С уважением Алексей
Связь то пытаюсь установить, но вот чего то и не получается. Изначально и был вопрос как их связать, чтобы с панели можно было управлять выходами на модули.
С уважением Алексей
В какой регистр (по какому адресу) и какой командой Вы записываете в МУ управляющий сигнал?
Регистры разные пробовал от 30001 до 40000 на чтение и на запись.
С уважением Алексей
По этому мануалу и работаю )) я повторюсь, что возможно проблема в следующем, модуль Овен ведет запись в регистры командой 16 (0х10), чтение командами 03 или 04, панель Delta в других регистрах чтение входов: функции 02, запись выходов: функцией 15,06 все в десятичной системе.
С уважением Алексей
регистры смещены на 1 40000 у овен = 40001 у дельты. Проверте распайку у dop-а она парная, на 4 контакта. У модуля modbas rtu, у панели modicon - twido. Адрес панели - 0, адрес контроллера (модуля) такой же какой забили в модуль. В панели configuration - control block , control address = none, status address = none.