Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Помогите запрограммировать ТРМ 151-03

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Прибор в режиме stop или end релюшки срабатывают,
    В РЭ есть пункт (стр 75) режим переключения автоматической смены
    каналов на ЦИ1 (канал1, канал2, вычисленное значение) не включается!
    Шаги для моего случая устанавливать по времени или по больше, меньше.
    разогретая печь после загрузки металла в ручном режиме выходит на заданную Т за 2-4 минуты а с такими импульсами как у меня совсем остынет.

  2. #2

    По умолчанию

    1) При нажатии этих клавиш, всё работает. На странице 75 написано "Включение/Выключение автоматической смены каналов". В модификации №3 по определеню только 1 канал(1 вычислстель, 1 регулятор, 1 ПС и 1 БИУМ). Вот если например в параметре ind.v (в конфигураторе во вкладке "общие параметры") записать 2, затем нажать эти клавиши, то будет смена каналов( на 2 ошибка будет), причем возможно появление аварийной сигнализации, так как ещё раз, канал в модификации №3 один.
    2) При задании скорости, вы задаете время шага либо порог при котором перейти на другой шаг, но скорость можно корректировать только параметром LF.LU( в дереве "уставки"), задается в еденицы/минуту. (Считается либо подбирается)

  3. #3

    По умолчанию

    На счет релюшек стоп и энд. А что выхотите чтобы он делал с клапаном в момент остановки или конца программы? Для описания параметров stop и end зарезервирован шаг 10 программы 12 . Там вы можете задать уставку и тд.( то что надо делать во время stop и end).

  4. #4

    По умолчанию

    При переводе технологом схемы управления в ручной режим и возврате управления через некоторое время регулятору трм151-3 регулятор перестает регулировать, просыпается только после стоп -пуск программы,

  5. #5

    По умолчанию

    Перестаёт регулировать сразу после выхода из ручного режима? Что показывает в это время индикация?

  6. #6

    По умолчанию

    Увеличивается мощность? затем мощность в 0 и регулятор замирает,
    пока stop пуск не нажмешь он молчит?
    как отключить это
    если каждый час технолог будет жать кнопку то через полгода от прибора ничего не останется

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от *Alex* Посмотреть сообщение
    Увеличивается мощность? затем мощность в 0 и регулятор замирает,
    пока stop пуск не нажмешь он молчит?
    как отключить это
    если каждый час технолог будет жать кнопку то через полгода от прибора ничего не останется
    Если честно, не понял сам вопрос.
    Модификация №3 постороена следующим образом:
    1) Используется датчик положения. Тогда проводим юстировку датчика, по открытому и закрытому положению. Далее возможно проведение автонастройки и
    2) Без датчика положения. Используем параметры в БУИМ: время полного хода задвижки, мин. время работы задвижки мин. время остановки. Делается это для сосздания мат. модели и надо задать эти параметры максимально приближенные к реальным.
    Плохая реакция задвижки:
    - поварьируйте зону нечувствительности задвижки db.F
    - прейти на 2-х позиционное управление( либо свести на 0 интегральную и дифференциальную составляющую, далее подобрать подходящие коэффициенты)
    3) Режим стоп, авария описываются в программе 12, шаг 9,10. В режиме стоп прибор не "бросает" задвижку, он переводит её в заданное положение, причем при задании 0 мощности в уставке он её закрывает( к примеру), при задании 1 открывает. Соответсвенно все остальные положения задвижки лежат в интервале от 0 до 1.(0 %.....100 %)
    4) В режим ручного управления мощности можно войти как из рабочего режима, так и из режима стоп. Причем на индикаторе мощность показвается текущее( или желаемое) положение задвижки в процентах от 0 до 100.( аналогично как и в режиме стоп и авария( от 0% до 100%)).

Похожие темы

  1. Как запрограммировать ОВЕН ПЧВ
    от Данияр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 05:01
  2. Надо запрограммировать ПЛК Уфа
    от MRamil в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 06:49
  3. нужно запрограммировать трм 148 (платно)
    от MegaDen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 10:37
  4. сколько стоит запрограммировать плк?
    от LAS в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 14:32
  5. не могу запрограммировать в ручную ТРМ151-01
    от chuk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 10:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •