Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
Датчик поменял (действительно дело было в нем) все нормально, но почему то второй вход и конфигуратор и ПЛК видят как 3, а на втором (хоть датчик подключен именно туда) в конфигураторе все красным цветом, написано что датчик не подключен

Проверьте линию связи. При работе модуля с ПЛК МВА должен быть отключен от компьютера (или хотя бы закрыта программа-конфигуратор, а также произведена перезагрузка МВА). При работе с конфигуратором стоит отсоединить МВА от ПЛК, что бы он не мешал обмену.