    Exclamation Суточный и 2-х часовой график

    Мне удалось сделать суточный и 2-х часовой график. Сейчас к сожалению тонкостей не помню. Если я ничего не путаю, суть в том, что есть предельное количество точек ("override runtime buffer size"), которое я нашел эмпирическим путем (кажется около 800), и, "trace editor buffer size", которое должно быть примерно в 10 раз больше "override runtime buffer size".
    Во вложении проект (архив проекта загрузить не удалось), в котором можно посмотреть настройки отрисовки.
    Визуализация запускалась на экране СПК207, поэтому "override runtime buffer size" брал примерно по размеру графика в пикселах (можно попробовать поставить больше, но нужно проверять, заполняется ли график полностью).
    При правильной настройке 2-х вышеупомянутых параметрах, изменяя значение интервала между точками "measure in every n-th cicle" можно построить график любого размера.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию Возвращаясь к теме трассировки

    Ну не получается с параметрами, предложенными Игорем Петровым, получить трейс, видимый в Web-визуализации. Пока просто создаю трейс, всё нормально, как только добавляю его в таком виде в Web-визуализацию, вылезают ошибки.

    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg pic5.jpg (82.2 Кб, Просмотров: 260)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2009
    Адрес
    Подольск
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    CodeSys 3.4 SP2 HF1, ОВЕН МОДУС 5684-0 1.781 (да и на более старых прошивках было аналогично)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2012
    Адрес
    г.Углич, Яросл. обл.
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Добрый день!
    Вот тоже пытаюсь создать суточный график и столкнулся с абсолютно теми же проблемами, что и Elka. Немного помогли помогли советы Солнечного зайца : включение режима "override runtime buffer size", но всё равно, при по пытках установить время на оси "Х" более 2ч 40 мин компилятор выдаёт те же ошибки, как и у Elka: http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1345463768
    Только цифры другие, в зависимости величины времени на оси "Х".
    Манипуляции значениями "override runtime buffer size", "trace editor buffer size", "measure in every n-th cicle" при этом ничего не меняют.
    Тема остановилась 20.08.2012. Уважаемый Elka! Чем же всё у Вас закончилось? Пример "Солнечного зайца" у меня почему то открылся пустой.... И вообще, как-то всё очень запутано. В таких ситемах не должно такого быть. Подскажите: как тут быть с этими трендами,
    чём их прицип в КоДеСис 3.4 SP2 HF1 ?

Похожие темы

  1. Тренд в мнемосхеме
    от Oleg_gelo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 16:59
  2. Тренд заливка
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 11:42
  3. тренд
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 09:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •