Цитата Сообщение от mihaiu Посмотреть сообщение
Проблема собственно в следующем (реализуемая задача представлена выше) произвел настройки согласно описаниям, произвел настройку автодозвона, как указано в FAQ, подключился ничего не пошло (LineStatus=0), прочитал документацию более внимательно, понял что по умолчанию в МВ110 стоит протокол ОВЕН, а не Модбас, переделал все под ОВЕН (как я понимаю, на протоколе ОВЕН должно работать, что МВ110, что ПЛК100 поддерживают этот протокол, а ПМ01 работает по любому протоколу), но по-прежнему LineStatus=0, передача не идет. Помогите пожалуйста, в чем проблема??
проблема в том, что верить на слово, что Вы произвели все настройки верно ни кто небудет, придеться выложить проект, чтоб была возможность проверить возможно ли осуществить связь в том виде как Вы это представляете. Если Вам совсем неохота делиться своей интеллектуальной собственностью, могу предложить альтернативный вариант, который всех устроит.
Создаете новый проект с нуля, в котором реализуете только требуемую связь и если Ваш пресловутый LineStatus снова окажеться равным нулю, выкладываете проект здесь, если же всё получиться то и вопрос Ваш отпадет за ненадобностью