Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
Вы вопросы как будто телепатам задаёте, т.е. тут должны догадаться, что в другой теме упомянут тип расходомера, потом должны догадатся что питание у него на 24, потом выясняется что дистанция на 800, потом выходит что температура около расходомера или очень низкая, или очень высокая, но неизвестно сколько, Схемы которые вы выкладывали...невозможно ничего разглядеть, тут фотки полноразмерные выкладывают, в крайнем случае ссылку на них.
Описали бы всё нормально, давно бы ответ получили, а так вы только отбиваете у людей желание отвечать на ваши вопросы.

тянуть 24 вольта почти на километр... ужас, но если такой купили, ищите импульсный блок питания, они и от 100 вольт часто работают. Со входом контроллера сложнее, на такой длине неизвестно что на проводах поймать можно. Для ПЛК 100 лучше установить на вход оптрон, тогда на 24 вольта сопротивление линии в пару килоом вам не помешает, и появляется возможность погасить возможные помехи, добавив ещё сопротивление в параллель входу оптрона.
расходомера еще не купили просто я сначала хотел брать с блоком питания но прикинул сам что есть затухание и решил взять расходомеры 220в ,у меня получилось так на общий минус блока питания плк я сажу 8 сигналов расходомеров и сам плк дальше плк связываю с ПК диспечера по485 , мне необходимо чтобы посматрели схему подключения и помогли выбрать кабель на питание и на сигналы

вы скиньте почту в приврате я все вам вышлю и схемы и проблему