  1. #11
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    У меня показывает какой датчик неисправен.
    не исправен второй ,а показывает 10 ,не исправен 1 ,а показывает 13
    Неисправность может быть при любом уровне ,а не только когда бак полон .Кроме того однозначно программно сложно сказать какой датчик сломан или те ,что в "0" ,которые ниже датчика ,что показывает "1" ,или сам единичный датчик сломан ,а нулевые целые.Поэтому вывожу код состояния датчиков таким ,какой он есть и человек принимает решение .Главное сказать ,что, что-то не исправно с датчиками ,а оператор сделает сам выводы после осмотра их и прозвонки.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось rovki; 08.07.2012 в 07:42.
    электронщик до мозга костей и не только