Продолжение темы:
ТМ6 опрашивает МУ110 (8 реле) и СИ8 по протоколу ОВЕН, управляет МУ110.
скорость 9600.
Не хватает быстродействия, задал подобный вопрос на форуме ТМ6, задаю здесь - может подскажете.
Ниже приведен кусок лога ТМ6: обмен порта и устройств ОВЕН МУ110 и мои комментарии:
команда выключить реле питания 101
10:18:00.2 MU110.101 =0
чтение устройства 101 для контроля отсутствия питания
10:18:00.4 MU110.101_чтение =0
команда на включение реле измерения 93
10:18:00.5 MU110.93 =1
В обмен попал также запрос к СИ8
10:18:00.9 SI8.60 =74
чтение устройства 93 для проверки включения
10:18:01.4 MU110.93_чтение =1
По ТЗ нужно выключить 101 реле, после этого включить реле 93. Измерительная цепь выходит из строя при одновременном включение 101 реле питания и измерительного 93, поэтому в программе созданы каналы типа вход, для дополнительной проверки каналов.
как можно сократить время обмена ОВЕНа с ТМ6?
Есть ли у МУ110 групповая команда на запись, т.е. одновременно включать 2 и более реле?
Как быстро реагирует МУ110 на команду включить реле, как быстро готов ответить о выполнение предыдущей команды. интересует абсолютное время.
спасибо