Столкнулся с такой проблемой. Настраивал три ТРМ138 "Конфигуратором ТРМ138" v.1.0.0.2. Использовал ноут с Win7Pro x32 и преобразователь USB-to-RS-485 MOXA UPort1150. C самого начала у двух ТРМ138 поменял "родные" адреса с "16" на "1" и "2" через кнопки на лицевой панели (без особой надобности, просто так).
Оказалось - это влечет за собой проблемы при обмене. Часть параметров не считывалась и не записывалась. Вернул адреса на место - сразу все заработало.
На странице 64 руководства по эксплуатации на прибор ТРМ138 написано, что базовый адрес прибора нужно задавать через 8
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
В своё время сильно намучился с преобразователями АС4.
Периодически зависал виртуальный com порт.
Дело в том, что преобразователей rs485-usb много, но сами чипы делает всего несколько производителей, они же пишут драйверы в ОС для своих чипов.
Выше уже писали, что в АС4 используется чипы Silabs, в них то (Silab) и кроется косяк.
Хорошо зарекомендовали себя преобразователи на чипе Prolific (PL-2303). Их я и использую теперь. Работают стабильно.![]()
Последний раз редактировалось Зоя; 20.04.2012 в 08:34.
Да,те преобразователи что на Prolific (PL-2303) работают вообще без проблем. Так что Овену пора бы задуматься о замене Silabs на Prolific.
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить к одному компьютеру два преобразователя АС4 так, чтобы они сели на разные СОМ-порты?
Можно,после установки драйверов к АС4, на компьютере появятся виртуальные СОМ-порты каждый со своим номером.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Спасибо за ответ. Странно, я сколько ни пытался подключить два преобразователя, они упорно цеплялись к одному и тому же виртуальному СОМ-порту...
Какая операционная система у Вас стоит? Подключаете АС4 одновременно? Можно в ручную в настройках сом-порта (свойства/параметры порта/дополнительно) изменить номер.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Пробовал подключить на Windows 7 Pro и Windows Server 2008. Подключал сначала один затем второй. Если подключить сначала один, затем поменять в свойствах номер его СОМ-порта (допустим - 4), и подключить второй, то второй опять-таки захватывает 4 порт. Такое чувство, что драйвер читает настройки из одной и той же ветки системного реестра.