Здравствуйте всем!
Решил заменить релейную автоматику на прессе "СГУ00.000" с маслостанцией "у2706.082". Для замены был выбран прибор ПР110-24.12д.8р. Это мой первый опыт работы с ПР-кой, прошу не судить строго. На макете еще не испытывал. С путаницей связей между элементами работать было не удобно - потому и перевел все в переменные. Хочу еще добавить режим "аварийный стоп" с размыканием прессформы, использовав тот же "стоп", но останавливает страстное желание работников в ночную смену сэкономить на времени выдержки используя "аварию". Еще мысль использовать режим наладки, прервав цикл если работа пресса начинается с кнопки "пуск" -SB-2. Пока это просто аналог шкафа с релюхами и пускателями. Режим работы и на действующем оборудовании - всегда автоматический, все "лишние" переключатели и кнопки давно сняты в виду "шаловливых" рук операторов из ближнего зарубежья.
Если кому интересно дальнейшее - прошу комментировать.
-Начальное положение:
-гидроцилиндр ползуна -верхнее положение - SQ-1 (ВКЛ)
-гидроцилиндр выталкивателя - нижнее положение - SQ-5 (вкл)
-электроконтактный манометр ЭКМ - давление "0" - ЭКМ/Р-МИН (вкл)
-Блокировки:
-ползун не пойдет вниз пока выталкиватель НЕ в нижнем положении
-выталкиватель не пойдет наверх пока ползун НЕ вверхнем положении
Алгоритм работы "Автомат":
1-нажатие сдвоенных кнопок SB3,SB8 (условие безопасности для занятости двух рук) включит гидронасос и, при соблюдении условий блокировок, включит клапана гидрораспределителей YA1,YA3, YA4.
2-Ползун пойдет вниз с повышенной скоростью (YA3-ВКЛ) до срабатывания SQ-2(концевик нижнего положения ползуна).
3-Сработает SQ-2 - YA-3 отключится, на медленной скорости пойдет сдавливание изделия и при смыкании прессформы начнет расти давление. В тоже время произойдет самоблокировка управляющих кнопок SB3,SB8.
4-При уставке давления Р-мах - отключается гидронасос, все клапана и включается реле выдержки под давлением.
5-Если во время выдержки происходит падение давления ниже уставки Р-MIN включается подпрессовка - насос и клапана YA-1 и YA-4 до максимальной уставки манометра. Подпрессовка будет происходить во все установленное время выдержки.
5-При окончании время выдержки включается гидронасос и клапана YA-2, YA-3, YA-4. Ползун быстро пойдет вверх до срабатывания концевика SQ-1.
6-Срабатывание SQ-1 вызовет отключение клапана хода ползуна YA-2, клапана быстрого хода YA-3 и включение клапана YA-5 (ход выталкивателя вверх).
7-При достижении верхнего положения выталкиватель включит концевик SQ-4, что отключит все клапана, но гидронасос останется включенным.
8-После изъятия изделия и нажатии на SB-6, включаются клапана YA-4 и YA-6 и выталкиватель идет вниз.
9-В нижнем положении выталкивателя срабатывает концевик SQ-5 и цикл заканчивается остановкой пресса.