Подскажите, пожалуйста, как запустить программу технолога с панели??? Пробовал уже всяко-разно, не получается!!!
Подскажите, пожалуйста, как запустить программу технолога с панели??? Пробовал уже всяко-разно, не получается!!!
Данные температуры на панель передаются?
Попробуйте в регистр 80 (dec) записать число 255.
Программу технолога запустил. Теперь другая проблема - при попытке прочитать с ТРМ251 текущую мощность и режим работы - потеря связи. По отдельности все читает, режим работы читает без проблем с другими данными. Как только в проекте появляется чтение мощности - потеря связи. При чем потеря связи, только если программа технолога не запущена, если программа запущена - все читает... Подскажите в чем проблема может быть и как от нее избавиться?
Дело в том, что когда программа технолога остановлена, то чтение регистра "выходная мощность" недоступно. Сделайте 2 почти одинаковых экрана на панели, один когда процесс запущен , другой - когда остановлен (на этом экране уберите регистр чтения мощности).
Программу технолога запустили с регистра 80?
Спасибо за советы. Программу технолога запустил с регистра 80, режим работы и выходная мощность - отображаются. Осталась только одна проблема: при переходе из ручного режима управления мощностью в автоматический с панели (запись в регистр 12 значения больше 1000) на короткое время высвечивается "потеря связи", при этом прибор работает "адекватно", т.е. переходит в автоматический режим. Я полагаю, что проблема в том, что в регистр 12 "нельзя" записывать значение больше 1000; в приборе каким-то образом реализовано переключение режим мануал/авто, но при этом на запрос панели не может быть дан ответ о успешном завершении записи регистра... вот... как-то так... У кого-нибудь есть варианты решения?