Тема: ПИД регулятор на ПЛК150

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Регулируется температура в теплице через нормально замкнутый электромагнитный клапан для водяного отопления. Максимальное время полного открытия: 2 секунды.
    Я поставил период ШИМ в 60 секунд. Если на выходе регулятора будет значение меньше 1/30 или больше 59/60, то величина, подаваемая на дискретный выход, будет соответственно округляться до 0 или до 1, что бы клапан успел открыться или закрыться полностью.

    У регулятора не "съедет крыша" от такого "округления"?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от danila Посмотреть сообщение
    Регулируется температура в теплице через нормально замкнутый электромагнитный клапан для водяного отопления. Максимальное время полного открытия: 2 секунды.
    Я поставил период ШИМ в 60 секунд. Если на выходе регулятора будет значение меньше 1/30 или больше 59/60, то величина, подаваемая на дискретный выход, будет соответственно округляться до 0 или до 1, что бы клапан успел открыться или закрыться полностью.

    У регулятора не "съедет крыша" от такого "округления"?
    регулятору в целом не важно, какие преобразования вы производите дальше с его выходным значением. Важно лишь то, как это влияет на регулируемую величину.