    По умолчанию ПР снова выручил

    Сдох позиционный клапан работающий от сигналов контроллера открыть-закрыть. Под рукой был только упр. 4-20, пришлось временно задействовать ПР110(жалко нет 114, можно было бы заменить весь контр.)
    ПР выдает 4-х разрядный код(0-15), на выходы навешаны резисторы и получаем 4-20ма через 1ма. Грубовато, но началась жара, а без охлаждения- никак. Работает вторые сутки удовлетворительно. Проект конечно корявый, надо было сделать быстро.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Евдокимов Посмотреть сообщение
    Сдох позиционный клапан работающий от сигналов контроллера открыть-закрыть. Под рукой был только упр. 4-20, пришлось временно задействовать ПР110(жалко нет 114, можно было бы заменить весь контр.)
    ПР выдает 4-х разрядный код(0-15), на выходы навешаны резисторы и получаем 4-20ма через 1ма. Грубовато, но началась жара, а без охлаждения- никак. Работает вторые сутки удовлетворительно. Проект конечно корявый, надо было сделать быстро.
    Владимир будь те добры схему подключения клапана к ПР и номинал резисторов ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТ.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    Smile

    Цитата Сообщение от vmaster Посмотреть сообщение
    Владимир будь те добры схему подключения клапана к ПР и номинал резисторов ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТ.
    Где- то Владимир прогуливает .Вот вам схема на 24вольта
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Благодарю Анатолий.