Доброе время суток, уважаемые коллеги!
Вопрос к тем, кто работал с SysLibCom. Плк100 опрашивает по modbus RTU (стандартная библиотека Modbus serial, используемая в конфигурации) некое устройство (порт rs485). Я останавливаю этот обмен командой, затем с помощью функции COM_SERVICE (OPEN_TSK) захватываю 485 порт, и пишу туда, с помощью ф-ии SysComWrite, все что надо, а затем отпускаю порт (тем же COM_SERVICE, командой CLOSE_TSK). Затем пытаюсь возобновить опрос командой 255, но как не крути Modbus Master молчит и возобновления опроса достичь не удается. Подскажите, пожалуйста, где я что забыл сделать?? И как использовать поочередно в одном проекте стандартную библиотеку Modbus serial и системную SysLibCom ?