При питании датчика уровня 4-20 мА от одного канала БП07, а развязки SG от другого канала наблюдается плавное уменьшение напряжения на выходе развязки при постоянном токе в цепи датчика, либо неустойчивые показания, но не на всех объектах (шкафы однотипные). При питании этих цепей от разных БП07 - все в норме. Спасибо за отклик. Будем изучать, или тупо поставим еще один БП.