Здравствуйте. Мы планируем делать автоматизацию мойки технологических емкостей (производство пива). Схема автоматизации прикреплена к сообщению, хотелось бы выслушать критику на предмет явных косяков, т.к. с контроллерами Овен ещё не работал.
Кратко по техпроцессу:
Мойка форфаса 1 и 2 полностью идентична и происходит последовательно.
1. Открываются К1 и К2, запускается магистральный насос горячей воды.
2. Через минуту останавливается насос и закрывается клапан К1, остатки воды вытесняются сжатым воздухом через открытый К3.
3. Закрывается К3.
4. Открываются К4 и К6, включается рециркуляционный насос химраствора.
5. Через 5 минут насос выключается, закрывается клапан К6 и остатки химраствора вытесняются сжатым воздухом через открытый К3.
6. Закрывается К4
7 Происходит мойка холодной водой аналогично п.1-3, но через клапан К5.
БКМ-1 управляют клапанами и электродвигателями, контроль подачи напряжения осуществляется через МВ110-8ДФ. Давление при вытеснении меряется ПД100-ДИ и МВ110-2А.
Системой управляют ПЛК110 и СП270.
Адекватно ли техпроцессу выбрано оборудование автоматизации?
Работоспособна ли такая система?