CEkip в вашей схеме когда должна гореть и не гореть лампа Реле аварии?И почему то у вас не запоминается авария по наличию напряжения ,то есть напряжение появилось все работает дальше?
CEkip в вашей схеме когда должна гореть и не гореть лампа Реле аварии?И почему то у вас не запоминается авария по наличию напряжения ,то есть напряжение появилось все работает дальше?
электронщик до мозга костей и не только
Тут маленько не так. Когда исчезнет сигнал "Наличие напряжения в цепях защиты", то и реле защиты (Q2) будет отключено. Следовательно цепи управления ТДМ (тягодутьевые машины) будут разорваны - со входа I5 исчезнет сигнал. Далее включиться звуковая сигнализация и начнут мигать все световые индикаторы наличия аварий (Q3 ... Q8). Мигание всех индикаторов и обозначает исчезновения напряжения.
А вот с запоминанием аварии по напряжению надо доработать. Спасибо за подсказку. Сделаю, чтобы все лампы оставались мигать до снятия первопричины.
Сброс первопричины возможен только после того как со I5 исчезнет сигнал.
Здрассте уважаемые!
предлагаю на ваш суд проект ящика для управления приточной системой вентиляции. В основе - ПР110-220 (8 входов / 4 выхода)
входы
- включение
- выключение
- всякие аварии
выходы
- вентилятор
- калорифер
- привод заслонки
- лампочка
логика работы такова:
- включаем приточку (пуск)
первые 20с
-- часто мигает лампочка
-- срабатывает привод заслонки
вторые 20с
-- включается вентилятор
-- редко мигает лампочка
-- проверяется состояние линий аварии, связанных с вентилятором
остальное время
-- включается калорифер
-- проверяются аварии, связанные с калорифером
последовательность выключения (по кнопке "стоп") - обратная
- выключается калорифер
- через 20с выключается вентилятор (продувка калорифера)
- закрывается привод
прикладываю проект. Если интересно кому, могу схему ящика сбросить
да, кста. мы таких ящиков дофига уже наделали. вродебы работают пока![]()
Последний раз редактировалось astravent; 16.04.2012 в 14:57.
мыло напишите свое, сброшу.