1. Использовал 2ТРМ-1 с выходом 4-20мА в качестве нормирующих преобразователей для термометров сопротивления. Думал: "как удобно! любой датчик можно подцепить, индикация встроенная". Так вот, в один шкаф поставил три таких прибора и полтора десятка реле РП-21. На этом все "удобства" и закончились. При срабатывании любого из реле, 2ТРМ1 сбрасывали свои аналоговые выходы до 2мА, и ничо с этим не мог поделать. После непродолжительных экспериментов, поставил параллельно всем катушкам и контактам реле цепочки 120Ом и 0,1мкФ (точно не помню, года 3 назад было) - всего около трёх десятков штук. Жёсткая порнуха в шкафу получилась. Но сбои прекратились. Больше я таких "удобных" приборов не применяю.
2. Имел ввиду, вблизи индуктивностей, расположенных вблизи ОВЕНА.
3. Не знаю.