Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    Question

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    обновил проект мини котельной ,проверяйте ,будьте добры
    1). Обозначение Q1; 2). Q8 - постоянно включен; 3). электрод уровня воды
    срабатывает только в связке с давлением газа; 4). Что включает и выключает мини котельную?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    1). Обозначение Q1; 2). Q8 - постоянно включен; 3). электрод уровня воды
    срабатывает только в связке с давлением газа; 4). Что включает и выключает мини котельную?
    Ровки переделал мой вариант проекта на вариант со спец. макросами АВАРИЯ.
    У меня всё работает нормально.

    Чтобы не загромождать описаниями работы схемы, выкладываю первоначальный вариант проекта с пояснениями.
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение

    Чтобы не загромождать описаниями работы схемы, выкладываю первоначальный вариант проекта с пояснениями.
    Почему в датчиках защиты используется НО контакт, если параметр в норме? Есть понятие как исчезновение напряжения в цепях защиты, т.е. при обрыве кабеля у вас защита не сработает.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Почему в датчиках защиты используется НО контакт, если параметр в норме? Есть понятие как исчезновение напряжения в цепях защиты, т.е. при обрыве кабеля у вас защита не сработает.
    Таково было пожелание газовой службы.
    Последний раз редактировалось kolyan; 17.04.2012 в 12:39.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Таково было пожелание газовой службы.
    Я им говорил, что так неправильно, но они настаивали.
    Я бы с них какую-нибудь бумагу взял - потом крайних не найдете

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    1). Обозначение Q1; 2). Q8 - постоянно включен; 3). электрод уровня воды
    срабатывает только в связке с давлением газа; 4). Что включает и выключает мини котельную?
    Это вопрос к Коляну ,я в алгоритм работы даже не вникал ,может что напутал ,так это поправимо ,я не спец по котлам.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7

    Wink

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Это вопрос к Коляну ,я в алгоритм работы даже не вникал ,может что напутал ,так это поправимо ,я не спец по котлам.
    В посте №1587 я как раз для того и выложил повторно проект и подробное описание работы схемы в WORDе.
    Думаю, что тот, кого Ваш вариант заинтересует, поправит возможные ошибки в Вашем проекте.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •