Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    ТРМ-12 не входит в состав автоматики безопасности котла.
    Проблем с инспектором не должно быть.
    Тем более, что Вы меняете Р-25 на прибор с идентичными характеристиками, не меняя схему и принцип работы САР.
    Не входит. Но меняется схема котлового щита, следовательно нужен проект, экспертиза пром безопасности и новые ТУ, по которым надо переделывать весь газовый тракт согласно ПБ-529-03. При чем когда заикнулись о том чтобы Р-25 заменить на РС-29 наговорили в точности тоже самое.
    Хотя есть мысль на одном объекте вместо четырех Р-25 проставить один ТРМ-148. А вообще скорей бы уже ПР-114 появились бы.
    Последний раз редактировалось Мордорец; 06.04.2012 в 00:39.