Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
отлаживали программу на 10.9 - на ней и продолжайте работать....
Угу, надо было бы на ней и работать... Сегодня утром на объекте контроллер взял и остановился - перестала выполняться программа. Когда открыл щит управвления светодиод "Работа" не горел. Нажать никто не мог. В результате - авария: разморозка водяного калорифера. Остальные 2 щита с ПЛК160 с прошивкой 10.9 работают нормально.

Такие дела...

Почитал тут форум, предлагают поставить Button в качестве лекарства...посмотрим...